先将该断路器分断 ,然后只摘掉其下口正极接线,几分钟后,报母线绝缘下降 ,将断路器分断 销警,再重新合上,几分钟后,直流屏报母线电压不平衡,再次将断路器分断 销警,将正极复原,负极摘掉,重新合上断路器 ,2个小时后没再报警 ,初步判断是负极绝缘不利 ,重新将负极复原,从上午9点多至整个下午都没报过警 ,继续观察中。
最后修改:2016/7/23 15:50:41
点击:9976 回复:30
引用 wenquan753 在 2016/7/22 19:39:48 发言【内容省略】
将直流断路器分断后,测量下口正极和负极对地的阻值都在无穷大,正负间的电压是对的。