主题:【话题】做设备的不调试就出厂了(20160725)
点击:2623 回复:45
40楼
编辑
引用
管理
秀空
见过.新没备.厂方调试,一送电变频炸了
16-07-24 22:02
41楼
编辑
引用
管理
chuansh5410
一般是先做FAT(工厂可接受测试),然后SAT(现场可接受测试),合同急的话合并制作SAT
16-07-25 18:47
42楼
编辑
引用
管理
工控产品-康S
设备厂肯定调试好才出厂的
16-09-01 10:19
43楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
有些厂家 虽然长期生产设备 ,但并不具备运行调试条件 ,往往是动作都有了就算完事了。
16-09-01 20:51
44楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个,我也经常给客户写程序,都是现场开始
16-09-01 23:26
45楼
编辑
引用
管理
evanlei
引用
liuxd6909
在 2016/9/1 20:51:17 发言
【内容省略】
确实是,有些懂设备的不懂工艺,懂工艺的不懂设备
16-09-02 00:11