主题:西门子6ra70系列直流调速器

点击:1042 回复:10

6ra70系列是不是有复位参数,我参数修改完后,测试正常,断电后,上电,查看参数,发现修改过的参数变为原来的了,求解。
16-07-21 17:03
估计你没确认
16-07-21 21:37
没有存储进去
16-07-21 21:40
6ra70系列的参数修改完后,还需要确认吗?
16-07-22 10:11
我也这么觉得,另一台,没问题,这台怎么也改不了,即使改好了,也运行过,但是一断电,他参数就复原了
16-07-22 10:12
电子板电源断开后紧接着再合上即可。。。
16-07-22 14:25
估计存储有问题了。
16-07-22 15:38

引用 385748240 在 2016/7/22 10:12:40 发言【内容省略】

好像有一个参数要事先修改后才能输入参数,在输入完后这个参数要改回原值
16-07-22 20:55
附件 111.jpg
看看P053.1的设置是不是等于0了?
16-07-22 22:18
它设置是1,不是0
16-07-25 08:17