登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:大家讨论星三角启动的两种接线方法 续(我的分析有误)

点击:3593 回复:29

在华新大个子的贴子中讨论了关于星三角启动两种接线方法,我原以为第一种接线方法在三角形运行时电机会反转,但经过大家的讨论和我的实验证明两种接法都可以,是我的理解有误。
原贴截图如下
附件 UU3YKCTZD%R@)~V~09N3{NT.jpg
我认为第一图三角运行时会反转的理由如下
附件 CASO~89ZO26{B6DF~YHUX43.jpg
                                   图1
附件 E】E@{ZDZLOPU{【6{RUMJE40.jpg
                                   图2
附件 W8PXUTEGRF7O%DD9S8(U1A0.jpg
                                   图3
华新大个子 图中第二中接法是我们最常用的接法,其电机绕组内部电流方向如图1 图2 所示;而第一种接法电机绕组内电流方向如图1 图3 所示方向,图3中的每相绕组中的电流方向明显相反,所在我便认为电机以此三角形运行会反转,可能将空开顶跳。后面看到有很多位坛友说不会反转,我便做了一下试验,用3KW的小电机接成两种不同的接法做了实验,结果证明我的分析是错误的,电机并没有反转。这是什么原因,我标的电流方向应该是正确的,但电机为什么没有反转,经过一番思考分析,总算是找到了其中的原因。
原因是电流变反后相序也发生了变化,正向时每相电流的相位示意图如下
附件 {~0LW`6DSNC0BZDW50W@N2S.jpg
电流峰值达到最大值的次序是 A  B  C 依次达到最大值
面把上面的电流取反后,也就是旋转180后是这样的
附件 U48I2Q@【_)Q%UL~`IKN%【B1.jpg
电流峰值到达的顺序是 C   B    A  ,也就电流变反后相序也变反了,负负得正嘛,所以反了两次后电机的转向还是正转,并没有反转。
在华新大个子的贴子中也有赞同我的观点的人,所以开此贴以作纠正,希望有和我犯一样错误的朋友能将错误纠正过来
最后修改:2016/7/20 17:19:09
16-07-20 17:14
好同志,知错能改,第一种方式N年以前就实践碰过可以用
16-07-20 17:29

引用 yejingmao 在 2016/7/20 17:29:54 发言【内容省略】

但是又有新问题出来了。
记得师傅以前说过,星三角启动接不好就会星形正转,三角反转,但我今天在实验时怎么接都接不出来星形正转,三角反转的接线方法,不知道你有没有遇到过,什么情况下会是星形正转,三角反转。或者说没有这种可能
16-07-20 17:39
楼主厉害!
整得这么专业!
16-07-20 20:00
在换三角时候是有概率反转的。我经常碰到,但不知道怎么讲。我的方法是: 先量那几个是一组比如;1,2
2.1  3 .3  在;量2 2之间电压,有380  我就启动···一般都没问题。。
16-07-20 20:09

引用 125603098 在 2016/7/20 20:09:07 发言【内容省略】

可是我专门想接出这样的特例可惜接不出来
16-07-20 20:42
我想达到Y起正转,角运转反转还真做不到!
16-07-20 20:52
星转三角应当就两种接法,如果都不会反转,那就没有反转的可能了。
16-07-20 20:52

引用 125603098 在 2016/7/20 20:09:07 发言【内容省略】

我怎么就遇不到呢?
16-07-20 21:18

引用 ljchbhc 在 2016/7/20 20:52:11 发言【内容省略】

是啊,臣妾却实做不到啊,只想知道谁能做到,是怎么做到的?
16-07-20 21:19