主题:西门子变址寄存器

点击:8260 回复:7

西门子S7-200,SMART200 有类似三菱FX系列的那种变址寄存器吗?
D0V0之类的用法
16-07-20 12:58

引用 528工控科技 在 2016/7/20 12:58:57 发言【内容省略】

附件 snap1.jpg
16-07-20 13:08
有指针,没有三菱那样的变址寄存器其
16-07-20 13:27
谢谢你,感觉没有三菱的直观好用
16-07-20 17:14
西门子比较灵活而已
16-07-20 21:09

引用 zhengpan2010 在 2016/7/20 21:09:43 发言【内容省略】

说明你用的太少,论灵活,明显三菱见长。
Good Luck~
16-07-20 22:01

引用 cvlsam 在 2016/7/20 22:01:51 发言【内容省略】

三菱就用过6年而已  西门子近几年才开始用
16-07-20 22:14
三菱有专用变址寄存器VZ、西门子用取地址(指针)&运算符、如MOVD &VB0,VD10,再用到指针数据*(间接寻址),
如MOVB *VD10  VB20;MOVW *VD10 VW20;MOVD *VD10 VD20注意AC0不能参间接寻址运算,这个间接寻址用法跟单片机中间接寻址类似就是获取地址指针、获取指针内容