主题:关于西门子变频器的维护
点击:603 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lqe66
我们有一台西门子变频器6SE70型,380V/500kw,从2003年使用至今仍无故障运行,元器件使用10多年了,如何进行维护或者大修,更换一些元器件,以保证长周期运行?
最后修改:
2016/7/19 11:05:11
16-07-19 10:58
1楼
编辑
引用
管理
lqe66
西门子变频器6SE7038。
16-07-19 11:01
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
清理灰尘,检查风扇运转是否正常?检查是否有发热变色元件,电容有无鼓包漏液。
16-07-19 13:54
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
换电容,风扇。清灰
16-07-19 14:02
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
清灰
16-07-19 14:03
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我感觉也就是清理清理灰尘,让变频器散热良好。