登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱PLC的AD用法

点击:5174 回复:11

用FX-2N4AD模块与数显压力表测气压,数显表的输出是4-20mA,对应的数字量是0-1000,没有压力是表的显示是0,但PLC读取的数据是-1,这是不是跟模块的零点与增益有关啊!应该怎么做才能准确采集到数据啊?我用的采集数据指令是FROM(k0 k5 d100 k1)。各位大神我应怎样做?
16-07-18 20:46
你可以用(测量值-最小测量值)*(工程量最大值-工程量最小值)/(测量最大值-测量最小值)+工程量最小值公式来计算工程量
16-07-19 08:13
检测下压力是零的时候,输出地电流是不是4mA,如果不是里面应该有可以调整的电位器
16-07-19 08:17
对应的数字量是0-1000
0-4000还差不多
16-07-19 08:52

引用 PLC-hmi 在 2016/7/19 8:52:43 发言【内容省略】

FX2N-4AD用的少吧;
设成模式1,信号4~20mA输入时,对应的数字量的确是0~1000;
不是你想象的0~4000;
16-07-19 18:27

引用 lizhengchao 在 2016/7/19 8:17:48 发言【内容省略】

FX2N-2AD对应的增益/偏置是用电位器调节的;
FX2N-4AD上是没有电位器的,是用程序来调节增益与偏置的;
16-07-19 18:35
什么情况下要进行偏移和增益的调节
16-07-19 21:37

引用 ZCMY 在 2016/7/19 18:35:03 发言【内容省略】

这个我说的是传感器上的电位器。使用压力变送器时出现过这种情况。2AD也可以调整,还真没注意过
16-07-20 08:00
觉得采集平均值会准点
16-07-20 08:27
附件 FX2N-2AD.jpg
附件 FX2N-4AD.jpg
16-07-20 08:47

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯