登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:S7-200 PPI协议的数据位校验位停止位在哪里设置?

点击:1336 回复:14

S7-200 PPI协议的数据位校验位停止位在哪里设置?应为需要和上位机通讯,但是又不知道这些参数在哪里设置?
16-07-18 15:54
我记得是固定的,不可设置!
16-07-19 09:04
貌似校验方式是固定为偶校验,停止位是1位不可更改,地址默认是2可以修改,波特率默认是9600bps可以更改!
16-07-19 23:01
附件 端口参数修改.jpg
见图,应该能明白吧!在我的电脑上设置,不在MICROWIN 中!
16-07-21 16:34
你这个不对的,不是这样设置
16-07-22 08:51
我认为也不对,应该不是这个地方设置的,试验过,没用。
16-07-22 19:09
ppi协议是固定死的
16-07-22 21:43

引用 xxlplc 在 2016/7/22 19:09:32 发言【内容省略】

我用VB6.0、VB.NET、C#做过PPI的通讯程序,通讯格式我非常清楚,设置为如下图:
附件 1.jpg
16-07-23 08:41

引用 528工控科技 在 2016/7/23 8:41:51 发言【内容省略】

直接分享出来不久好了
16-07-25 15:00
校验方式没法变!停止位也固定为1位!数据位也是固定8位,波特率可变!
16-07-25 15:02

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯