主题:今天碰到高手接的三角启动· 一开始傻眼了。

点击:3745 回复:74

KM3怎么接的啊?
16-07-17 21:04
图画的虽然不太完全 但意思已经清楚,一次线路成立没毛病。KM3就是封星可以省略。
最后修改:2016/7/17 21:40:32
16-07-17 21:36

引用 125603098 在 2016/7/17 20:09:36 发言【内容省略】

正规星角启动真就是这样
16-07-17 21:38
纯忽悠没星启动
16-07-17 21:42
该用户被锁定!
16-07-17 21:55
km2电源应取主电源处
16-07-17 22:11
按照这种接法KM1要增大容量。
16-07-17 22:31
这是教材上的:
附件 52_486661_28497d1c89a9cd2.jpg
16-07-17 22:37
图没看懂。
16-07-17 23:01

引用 125603098 在 2016/7/17 20:09:36 发言【内容省略】

如果完全照此图接主线驱动马达,只有角型运行,不能形成星型接法,除非你漏画了KM3。