主题:威纶通HMI问题
点击:6876 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
Dirk1984
威纶通TK6070IQ download后出现如下提示, 但程序在EB里面编译都是过的 模拟也可以 是什么问题 在线等
Incompatible project settings! Please change the HMI model and download again.
最后修改:
2016/7/16 21:22:14
16-07-16 21:19
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
估计屏型号远错了
16-07-16 21:44
2楼
编辑
引用
管理
Dirk1984
就是型号没选错才奇怪, 软体版本也对
16-07-16 22:27
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
提示就是工程与实物不相容,通俗说就是型号不对,你还是仔细检查参数
16-07-17 00:23
4楼
编辑
引用
管理
秀空
我的型号弄错了也可以用。MT6070实物,用.TK6070
16-07-17 09:17
5楼
编辑
引用
管理
919355607
湖北艾工吗?
16-07-17 18:43
6楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
提示的是型号错了。但是一般来说有时候MT的往TK的下载都可以。你这情况是真没碰到过。威纶通的现在只用过6100I、8101IE和8104IH