登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:开关变压器滋滋响 电压输出偏高
点击:1156 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
简简单单的誓言
从测试板拆下的开关变压器(未使用,八成新),焊接到新的电路上,空载通电会滋滋响,有三路输出(+5V、+15V、-15V)都偏高(+7V、+20V、-20V),这有可能是什么原因造成的?
16-07-12 14:29
1楼
编辑
引用
管理
jiouai84
我觉得应该先查电压升高的原因吧,是不是稳压电路有问题,
16-07-12 17:12
2楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
有西门子开关电源的内部电路图吗?
16-07-12 21:29
3楼
编辑
引用
管理
jxh668
好象知了的叫声?
检查稳压,换电容
16-07-13 09:27
4楼
编辑
引用
管理
kazefsh
带点假负载,开关电源不能空载的。
16-07-13 12:43
5楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
震荡激励电路供电电容重点检查
16-07-14 19:41
6楼
编辑
引用
管理
简简单单的誓言
查到了 反馈回路有个电阻取值有问题 谢谢了
16-07-14 20:02
7楼
编辑
引用
管理
简简单单的誓言
没有额
16-07-14 20:03
8楼
编辑
引用
管理
简简单单的誓言
查到了 反馈回路有个电阻取值问题 谢谢了
16-07-14 20:03
9楼
编辑
引用
管理
简简单单的誓言
有的 输出端 都有并上一个电阻
16-07-14 20:03