主题:40W 三相电机烧了

点击:1546 回复:34

标示困惑。40W的380V电机
16-07-13 11:13
40瓦的电机也太小了吧,400瓦的还有可能。
16-07-13 11:17
用速断    RT32 0.5A
16-07-13 23:31
40w能值几个钱!烧了就换新的!要保护就用保险!热继感觉该淘汰了
16-07-14 06:04
热保护是有点大。
16-07-14 08:41
40w ,热继电器1.2a大了
16-07-14 08:56
40W的电机,也就是0.1A左右电流,按10倍算,启动电流也就1A,1.2A的FR起不了作用啊
16-07-14 09:40
这么小的电机 这么大的电压用什么热继 直接上保险丝得了
16-07-14 09:56
一般变频电机上的散热风扇就几十瓦,没那么小的热继电器,我这之前也经常烧,换成0.1A的保险丝吧
16-07-19 10:04
过载保护应该选择0.15~0.3A.你是40W的设备呀
16-07-19 16:38