主题:40W 三相电机烧了

点击:1546 回复:34

厂家过热给配的是1.2A ,结果电机烧了。领导说过热没问题。
上个图片,大家看看吧 肯定有40W 的电机
大家说过热应该选择多大的。
附件 QQ图片20160713171939.jpg
最后修改:2016/7/13 17:24:00
16-07-12 13:47
400W就没问题了。
16-07-12 14:06
配40W电机这么小的热继电器我还没见过
16-07-12 14:26
换个大一点的电机
16-07-12 14:55
保护肯定没做好
16-07-12 14:59

qd

是不是电机配的小点了
16-07-12 15:51
40W太小了吧
16-07-12 16:01
40W?那么小的三相电机第一次听说,什么地方用的。
16-07-12 16:01
40W  三相380V的?
16-07-12 16:06
着没见过这么小的三相电机
16-07-12 20:06