登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:明电变频器瞬间失压再启动设置!!求大神指导

点击:997 回复:1

公司内煤气站鼓风机和加压机分别用的明电VT240S系列的变频器,想设置一下瞬间失压再供电后变频器自动启动恢复运行,对具体的参数设置希望哪位大神可以给讲解讲解 谢谢(55KW)(160KW)电机各两台
16-07-12 07:47
目前已找到的几个参数   C08-0自动启动设动改为3有重拾功能   C21-2重拾等待时间设置为5.0S(时间)  C25-1电压下限设定值改为92(用最低允许启动电压350÷380得出的百分比)  B12-0供电中断时制动设定选择改为2 使用
16-07-12 07:57

工控新闻