主题:加热器是否用漏电开关
点击:1437 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
pcb维修
电镀设备上用很多加热器,为什么总是跳闸,用万用表量加热器又是好的,有时侯跳,但有时侯几天都不跳,各位师傅什么原因
16-07-11 11:02
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
电镀环境电镀蒸汽也会导电、有时冷凝水导电
16-07-11 11:15
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
车间湿度大,电镀液比水导电率高
16-07-11 11:49
3楼
编辑
引用
管理
东吴
换开关吧.应该是可以用漏保的,如果不能用那你的设备还完好?
16-07-11 11:50
4楼
编辑
引用
管理
1522615606
跳闸总比漏电又没事,换成断路器那才危险呢!
16-07-11 13:14