主题:编码器线太长,容易报错

点击:5828 回复:39

用的线一定要好
16-07-11 13:50
加粗线径
16-07-11 17:18

引用 穿孩子的树 在 2016/7/11 8:59:04 发言【内容省略】

没看明白,是绝对编码器,还是增量,或是通讯型绝对编码器?
16-07-11 18:31
换其他品牌能支持20M以上的。
16-07-11 19:59
土法上马,单独走线试一下吧,干扰处理方法不能用正规手段
16-07-11 21:47

引用 知道一点 在 2016/7/11 18:31:26 发言【内容省略】

增量的,还特么看错了还是20位的,共4台,其它3台20米以内没有报错过
16-07-12 08:28

引用 mlx5118 在 2016/7/11 17:18:25 发言【内容省略】

台达官方标称是0.2,我已经加了一倍
16-07-12 08:29
对编码器要求这么高?
16-07-12 08:40

引用 穿孩子的树 在 2016/7/12 8:28:02 发言【内容省略】

先解释一下,这20位怎么理解
16-07-12 10:38

引用 知道一点 在 2016/7/12 10:38:39 发言【内容省略】

单圈2的20次方个信号吧
16-07-12 11:05