主题:编码器线太长,容易报错

点击:5828 回复:39

做了台塑机用了4台台达的伺服,台达要求编码器线最长不超过20米。谁知道安装的师傅看到线够长自己剪断加了8m,现在开机运行一下就报错。让他们把操作柜放进点,编码器线单独走尽量保证在20米以内,来一句客户要求放这里的不能挪,线我们肯定要跟着走线槽啊。
     没办法又做了一根完整的30米线加粗线径寄过去了,现在好点了,但是高速还是报警,唉,不知道咋搞了。
最后修改:2016/7/11 8:47:37
16-07-11 08:46
编码器线是定做的吧
16-07-11 08:51
编码器线单独走一根金属管即可
16-07-11 08:53

引用 gk_0 在 2016/7/11 8:51:31 发言【内容省略】

台达的可以自己焊接的,他们推荐的线,按要求找我们焊接阿姨焊的
16-07-11 08:54

引用 gk_0 在 2016/7/11 8:51:31 发言【内容省略】

一般进口的就是直接买了,施耐德,西门子神马的
16-07-11 08:54
屏蔽接地做好,以前光栅尺用过一种类似信号放大的东西,你可以去找找看看能不能用
16-07-11 08:55
把线穿入金属软管,再放入线槽试试。
实在不行就外放钢管吧
16-07-11 08:56

引用 高雅的雅 在 2016/7/11 8:53:15 发言【内容省略】

唉,说了不听,来一句我们的线都是一起走的线槽
16-07-11 08:56
还好呀,我这三菱伺服因为要过坦克链有一部分柔性线,找供货商代买的第三方厂家做的线,30+3米用着没问题。当然屏蔽措施一定要做齐了。
16-07-11 08:57

引用 alan3 在 2016/7/11 8:55:40 发言【内容省略】

这个编码器是17位的,估计没有这么高频的放大器,有的话台达应该会给我推荐的
16-07-11 08:59