登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这样能测电流吗
点击:1568 回复:31
10楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
各位老师说的很清楚了。
16-07-10 08:43
11楼
编辑
引用
管理
周电
看图说,只有一个火管在用,而你要测4个灯管。
16-07-10 09:25
12楼
编辑
引用
管理
zzn6737
加适合的电流互感器吧。
最后修改:
2016/7/10 9:37:41
16-07-10 09:36
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
那你的线接错了。应该接在节点之后。
16-07-10 12:52
14楼
编辑
引用
管理
1522615606
可以测这样!
16-07-10 14:33
15楼
编辑
引用
管理
yejingmao
图画错了吧?
16-07-10 15:50
16楼
编辑
引用
管理
zwk34
这个测量出来的数据只能作为参考,要不你就一个表送一次电测量。
16-07-10 16:17
17楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个设计电气图的属于疯子:鉴定完毕
16-07-10 19:00
18楼
编辑
引用
管理
wang4370
可以并联,应是同相,为什么不在表前分线呢。
16-07-10 19:18
19楼
编辑
引用
管理
华新大个子
有这样的电路?四路电源说是同相又分L1、L2、L3、L4,且四块电流表;是不是四路电源供电,工作时只有一路电源供电,其他三路备用?可一般都是一主一备的啊!且电源标号有错误,一般是同一电源才标L1、L2、L3;怎么有L4呢?不解
16-07-10 19:34
上一页
下一页
工控新闻
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
更多新闻资讯