主题:刚刚入手了台达ES2模块自己学习,高速计数器问题求助
点击:5923 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
327404537
各位师傅好!我是新手最近刚刚买了一台DVP32ES200T模块自己学习用,主要是想学习伺服,编码器这块以前没有接触过,昨天同学给了一个编码器接上PLC编写了一个程序试了试,DCNT没有任何反应。希望哪位师傅能帮我写一个简单的编码器高速输入的程序。 谢谢 327404537@qq.com 下面是我的程序,编码器的接线是棕色和蓝色接PLC的24V输出然后棕色24V+并联到输入公共端然后黑色线就是A相接到X0 。请各位师傅给我看看 谢谢
16-07-09 00:41
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
首先不说程序如何,你的接线就有错误,如果使用-输出的传感器,开关,编码器等,PLC的S/S端口要接入电源+24V。
16-07-09 07:53
2楼
编辑
引用
管理
327404537
师傅你好 输出端就是接了24V+, 从PLC的UP0接的24+ 这样不对吗?
16-07-11 09:03
3楼
编辑
引用
管理
卢学斌
DC OUT 才是PLC的24V输出端口。UP0/UP1应是输出的的公共端口。
16-07-11 09:43
4楼
编辑
引用
管理
327404537
编码器的电源接输出还是输入没有关系吧只要是24V就可以吧? 然后我在输入的公共端加一24V+与编码器A相形成回路。这样不行吗?
16-07-11 11:50
5楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
我的ES2怎么跟楼主不一样呢
16-07-11 13:05
6楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这样接线,把你的接线图发上来。
16-07-11 13:11
7楼
编辑
引用
管理
卢学斌
16-07-11 13:25
8楼
编辑
引用
管理
卢学斌
UP0/ZP0是外部直流电源接入此端子,并不提供直流电源输出。
16-07-11 13:26
9楼
编辑
引用
管理
卢学斌
引用
fuhuafeng72
在 2016/7/11 13:05:07 发言
【内容省略】
他的是00T2系列的。