主题:PLC纯新手,弱弱的问一句,下面表格里的扩展模块占用点数是什么意思。
点击:3478 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
Funing
如果在基本单元fx3u-32mt上第一连接的模块是fx3-8ex,第二个连接的是fx3-8eyt,那输出点地址是从Y20开始还是从Y30开始?
19-08-29 14:24
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
32点的主机,输入16,地址:X0~X17;输出16,地址:Y0~Y17;
后面跟一个8EX的话,地址为:X20~X27;
再后面跟一个8EYR的话,地址为:Y20~Y27;
19-08-29 18:46
12楼
编辑
引用
管理
轻描淡写KCKT
第一个问题。输入输出合计8 输入4 输出4 输入输出16 输入8 输出8 分开看就好了
第二个问题。是
19-09-02 23:22