主题:s7-200 PLC 通讯
点击:773 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
zf_yin
我有两台cpu224xpPLC,一台新的可以通讯,一台有程序的无法通讯(端口正常)?求高手指教,
16-07-07 08:38
1楼
编辑
引用
管理
koofly
不能通讯的可能是你的程序占用了
16-07-07 08:46
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
因为程序里定义了通讯口,所以不能用。
开关拨到STOP模式即可
16-07-07 09:43
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
modbus了或者波特率高了,普通电缆连接不上
16-07-07 10:15
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
XP 2个通讯口的,分别试一下;
再不行原装的电缆试一下;
16-07-07 10:27
5楼
编辑
引用
管理
tigermu
个人认为最大的可能性是使用了自由口通讯,可以采用2楼的方法试试。
16-07-07 13:24
6楼
编辑
引用
管理
fireray
拨到stop应该就没问题了。
16-07-07 16:15
7楼
编辑
引用
管理
tiger68801
XP通讯一个是PPI协议,一个是自由协议,需定义。
16-07-08 09:00
8楼
编辑
引用
管理
华新大个子
是不是通讯的远程地址不对?通信时双击刷新找到CPU没有?如果找到可以看到地址和波特率,将通信窗口的远程地址修改和找到CPU的一致。
16-07-08 21:31
9楼
编辑
引用
管理
xlian
224XP有两个端口,可能将端口用于自由通讯模式了,在STOP模式下试试
16-07-09 08:34