主题:康沃变频器加速中过电流
点击:438 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
jin2008hai
之前这台变频器由PLC控制高、中、低速,离心机用的,启动时比较重,现在PLC坏了,变频器改为手动控制,三段加减速时间都是210S,启动转矩5%,离心机也能转起来,每次都是在20几秒时间就报加速过电流,V/F曲线试了好几种也没用。
最后修改:
2016/7/6 21:22:15
16-07-06 21:21
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
把转矩提升一下,里边有个转矩提升参数。
16-07-07 11:53
2楼
编辑
引用
管理
gyj1973
矢量
16-07-07 12:49
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
PLC能控制,改成手动就过流?那还是说明有问题了。斜坡时间再延长试试呢?