登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PLC中的D寄存器使用问题??

点击:3534 回复:12

如果想把253546这个数值赋值给D82,要怎么编写程序???求各位大神帮忙解答!!!不胜感激!!!
16-07-05 09:09

引用 叫我小马哥 在 2016/7/5 9:09:32 发言【内容省略】

DMOV K253546 D82
16-07-05 09:39
要说清楚用什么PLC
16-07-05 09:42
注意寄存器的数字表达范围,比如1楼用的是双字。
16-07-05 09:50
三菱的用MOV指令,K代表常数。注意指令有16位和32位之分。
16-07-05 09:56
感谢各位
16-07-05 10:01
如果是三菱的PLC的话就是  DMOV K253546 D82
16-07-05 10:55
超过了16位的最大值,用32位的就行了;
16-07-05 12:00

引用 mjinbao 在 2016/7/5 9:50:37 发言【内容省略】

K253546不用双子指令,使用MOV难道不会错吗
16-07-06 08:25

引用 逆水行舟 在 2016/7/6 8:25:43 发言【内容省略】

这倒真没试过。
16-07-06 08:48

上一页下一页