登录
首页 PLC论坛 腾控Tengcon
回帖 发帖
正文

主题:提高功率因数后,是否省电

点击:2457 回复:15

提高功率因数后,会减小无功电流,也就减小了线路损耗,因此从原理上说还是有点省电的。
但省下的这点线损,对一个单位来说是微不足道的。提高功率因数的主要目的是提高变压器的利用率,让变压器可以带更多的负荷。变压器的容量是用KVA来表示,但用电负荷是用KW表示,KVA乘功率因数才是KW,当功率因数为1时KVA=KW,也就是说当功率因数低于1时,变压器所带负荷功率是打折扣。
这也是供电部门要求用户提高功率因数的原因,这样供电部门的电力变压器的容量可以充分利用,供电部门自己又不用投资买补偿电容,用户需要的无功功率由用户的补偿电容提供,供电部门只向用户提供有功功率,供电线路上没有无功电流(实际上是有很小的无功电流,因为功率因数不可能正好补偿到1),线损减小,而这部分线损原是要供电部门买单的。可见提高功率因数最大的受惠者是供电部门,用户仅是提高了配电变压器的一点利用率。
16-07-04 08:05
我们每个月都有供电局的返费2K左右
16-07-04 08:25
高就奖 低的话会罚款的
16-07-04 08:33
对于这一点 ,我建议楼主看一下钢铁手册,有一章是节能方面的,主要是关于变压器的。
16-07-04 08:40
如果说无功电流大的功率因数低的,那个节能效果也是客观的
16-07-04 09:44
能省的领导应该找过关系就省了
16-07-04 10:15
亲 会罚款的
16-07-04 11:11
太低了罚款,这是不省的直接体现!
16-07-04 17:26
节约能源方面来说肯定是提高的好。
16-07-04 17:55

引用 steelen 在 2016/7/4 8:05:27 发言【内容省略】

-------------想起几年前一件事,在哈机场路前萧家,一饲料厂,变压器250KVA,设备总容量接近三百千瓦,设备投入一百多千瓦时,变压器就热得吓人 3*240铝缆热的都快化了,检查发现,电容补偿柜没工作【96千乏】,修复后工作正常,感觉补偿不够又增加一台补偿柜【128千乏】又增加一条3*240铝缆和原电缆并联,设备投入二百六十多千瓦时电缆无热感,变压器温度正常范围内24小时可靠工作,省没省电不清楚,只知道 产品吨成本从四十多元降到十九元,生产经理因此笑掉了两颗大牙,我因此也受到瞒怨,
16-07-04 20:02

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯