主题:请教主站问题

点击:475 回复:8

威纶HMI,plc,变频器两个,485通信温控器2个,加丝若干
这些连起来,变频器的运转速度和时间有关系,温度的设置也和时间有关,加热丝的开启由plc控制,什么时候开什么时候关,也和时间有关
那么请教是把plc作主站,还是把HMI作主站?
为什么呢?
还有,都和时间有关,应该怎么把动作和时间关联呢?
16-07-02 19:36
当然用PLC做主站,用PLC的485和变频器、温控器通信。用232和触摸屏通信,用触摸屏控制设定时间。
16-07-02 21:52
呵呵;取决于你变频器、温控器是直接连在HMI,还是连在PLC上;
16-07-03 08:36
支持modbus的话 连接到触摸屏比较方便
16-07-03 12:04

引用 anriqing111 在 2016/7/2 21:52:49 发言【内容省略】

那这样的话是不是还要给PLC配个485的通信模块?(以FX的plc为例)
16-07-03 18:08
哪就看你需不需要用触摸屏写入与读出变频器与温控器的参数。如果需要你就加485通信模块,有好多PLC自带485.如果用触摸屏的485,不如用PLC的485好用。
16-07-03 18:40
通常做法是HMI联PLC PLC用利485口控制其它对象
16-07-03 20:09
这个 ,触摸屏可以同时连接PLC和你的其余对象
16-07-03 22:16
我想了一下,好像是把变频器这些挂在PLC下面时,可以更好的把动作链接起来,放在hmi下面,好像不是那么容易链接。