西门子PLC程序编译没错,下载时提示”下载失败,要查看详情,请看非致命性错误“,各位大神,这是这么回事啊,编译不都显示0错误吗?
16-07-01 21:39
程序发来看看
16-07-01 22:14
什么系列的,200吗,貌似遇到过这问题
16-07-01 23:33
编译通过了么
16-07-02 18:01
非致命错误,意思是你的程序逻辑是对的。某些参数没有设对。比如说定时器是从T32开始的,没有T0,你写T0它就显示不出是几毫秒。但是编译显示0个错误。
附件 无标题.jpg
最后修改:2016/7/2 22:58:42
16-07-02 22:55
应该能提示错误位置 下面提示栏
16-07-03 21:24
发个图来看看,可以参照下4楼的说法。
16-07-04 11:13
4楼讲的好
16-07-04 21:42
这个问题搞定了,谢谢各位大侠啊
16-07-04 22:22
怎么搞定的也不说!!
16-07-05 07:07