主题:急停按钮装在哪比较好
点击:4383 回复:52
40楼
编辑
引用
管理
坏男孩
我个人做的柜子都是全部断电得
16-07-03 06:31
41楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
为了安全,就得断电
16-07-03 07:13
42楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
学习了,真不错!都是大师级别的
16-07-03 09:15
43楼
编辑
引用
管理
电工班长
本人管辖内一台堵放铜口的泥炮机,配电柜在配电室内,操作台在现场,急停设计为断开总电源即配电柜内总开关,现场的操作的二货操作工经常误碰急停导致总电源断电,电工则必须到配电室重新合闸,不胜其烦。后改在主油泵控制回路中,误碰后复位,直接在现场重启即可。
16-07-03 13:47
44楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
断开驱动和动力电源即可
16-07-03 22:09
45楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
急停按钮的作用:在发生紧急状况下,按下急停按钮立即停止伤害事故或损失的发生。
直接切断总电源就是切断了设备的动力源,老的机械加工设备基本都是断电源的,但还要根据系统具体设置。
一般把急停的常闭接驱动电源控制,常开信号进PLC复位输出信号。
16-07-04 00:33
46楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
切断PLC输出就可以了。
16-07-04 08:13
47楼
编辑
引用
管理
626248971
我们设备断开 驱动电源
16-07-04 09:06
48楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
yanwen0227
在 2016/7/4 8:13:04 发言
【内容省略】
切断PLC输出是不行滴!
如果PLC输出点短路你懂滴.......
切断动力电源(只要是直接导致输出的就是动力电源,例如电磁阀的那种2.5W也是动力输出电源,控制系统的断路器操作电机哪怕3.7KW也是控制电源)
16-07-04 09:26
49楼
编辑
引用
管理
lmm7323
还是切断电源比较好。
16-07-04 11:07