主题:数控液晶屏问题
点击:1504 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
ljchina2008
凯恩帝数控系统的液晶显示屏有一条条竖的光栅条,有的看不清数值,换上新的液晶屏,数值能看清,就是一条条竖的光栅条还是消不掉,请问各位大侠们这是什么原因?
16-06-24 19:33
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
看一下排线有无接触不良。脏污等。
16-06-24 19:43
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
你后面的驱动板没有一起换?
16-06-24 20:11
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
老的不像话的系统,直接发KND售后处吧。这种有可能排线接触不良,也有可能驱动板有问题。
16-06-24 21:02
4楼
编辑
引用
管理
ljchina2008
谢谢,排线好的
16-06-24 21:05
5楼
编辑
引用
管理
ljchina2008
没有,是驱动板坏吗?
16-06-24 21:06
6楼
编辑
引用
管理
ljchina2008
是比较老的了,能修就修吧,修不好就不要了,也可增加经验
16-06-24 21:08
7楼
编辑
引用
管理
13542254757
换屏不行是该就是主板问题了吧?输出有问题
16-06-24 21:32
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
应该是对比度电路出问题了
16-06-24 22:33
9楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
屏驱动坏了,只有换屏。
16-06-24 23:07
上一页