一台55KW的变频器昨天启动时跳E002故障(加速中过流),有时跳E003(减速中过流)故障,把加速时间由40改为140后看到每次启动到频率约2.5时报E002.启动时测三相电源电压及整流后直流电压都不下降,请问是什么问题?
16-06-24 07:38
1楼
编辑
引用
管理
jalwf
变频器型号是:8000B-4T055G/075P
16-06-24 08:04
2楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
有手册吗?查查看
16-06-24 09:41
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
过流,查电流检测电路,带小电机试一下。
16-06-24 10:11
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
带的是什么负载,用电流表测下电流,看看是不是电流真的过大。
16-06-24 13:54