点击:1186 回复:12

怎么确定FC105中,模拟量上限和下限的值?
16-06-23 14:46

引用 gf2003129 在 2016/6/23 14:46:17 发言【内容省略】

您难道不知道您的模拟量输入信号的上下限?
16-06-23 16:41
对应模块的手册能查到详细信息的
16-06-23 19:19
表情  工程量的上下限  还是说0-32768?
16-06-23 20:47
0-27648吧
16-08-01 15:27

引用 chenjiuweilf 在 2016/8/1 15:27:48 发言【内容省略】

S7-300中记得就是32768啊
16-08-01 21:43
27648
16-08-01 22:58

引用 wanwan8778 在 2016/8/1 22:58:32 发言【内容省略】

附件 1.jpg
貌似我没有错哦    S7-1200中的是27648
16-08-02 09:02
查看下手册。
16-08-02 15:35
工程量满量程对应的是传感器的满量程值