主题:电解电容可以做绝缘耐压测试吗
点击:2019 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
wssmzh123
可以像普通器件一样做绝缘耐压测试吗,就是打1500v,一分钟那种
16-06-21 23:23
1楼
编辑
引用
管理
shmu
不能,就是储存时间超过半年的大容量电解使用的时候都需要半压先通电老练一下,突然通入全压都有击穿的危险。
16-06-21 23:32
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
为什么做耐压测试?电解电容本体上不是有额定最大工作电压的吗?一般都不建议工作电压和额定电压相同使用,都是工作电压比额定电压略低来使用。
一般电解电容都有使用寿命的,如果性能不良,必须更换崭新的电容。
16-06-22 00:24
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当如楼上二位所说;不知可否测漏电流等。
或者,可能对电解电容器等的评价,会有另外的参数和测试方法。
16-06-22 07:36
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
可以通过测漏电流来测耐压,不能直接按标示耐压值测试
16-06-22 09:17
5楼
编辑
引用
管理
dlr
关于电解电容的电压,发点资料供楼主参考。
附件:
[
本地下载
]
16-06-22 11:23
6楼
编辑
引用
管理
1522615606
电解电容又不值钱,所以还是直接换新的吧
16-06-22 14:15
7楼
编辑
引用
管理
qd
楼主测多大的电容
16-06-22 14:34
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
电解电容打耐压,我没有听说
16-06-22 14:41
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
你不想要了就去打吧!
保管出问题!