高频输出电源是2500--3000v 要怎么做才能把它转换成PLC输入信号  谢谢   急
16-06-21 06:24
接个带变送输出功能的仪表,输出0~10V或者4~20mA信号的。
16-06-21 08:06
逆变
16-06-21 08:11
用电阻串取的分压,送放大电路处理后送PLC。比如10个3MΩ电阻串联。
16-06-21 08:39
电压互感器行吗?
16-06-21 08:53
最简单的事:串一个或者几个大阻值电阻后接入光电隔离即可
16-06-21 09:03
从原理上看,3楼、5楼的方法可以;我先也想到电压互感器,但不知有无现成的等级可使用。
16-06-21 10:37
一楼的感觉可以
16-06-21 13:00
电流互感器
16-06-21 19:02
取样变压进行转换啊!
16-06-21 21:39