主题:QJ71BR11通讯不上

点击:1135 回复:7

QJ71BR11通讯不上是哪里的问题,用同轴电缆通讯的。找不到相应的功能片。好修不
16-06-15 14:14
通讯不上,你先要确定这是程序问题还是模块质量问题,如果模块质量问题才维修。
16-06-15 23:50
有同型号先替换上,能通讯上就确认是模块问题再说修;
16-06-16 13:22
试过了,是模块的问题
16-06-17 12:43
换一个好啦
这模块白菜价格了
16-06-17 13:28

引用 gaoqinxi 在 2016/6/17 13:28:16 发言【内容省略】

这模块也不便宜,而且现在不流行这个网络了,三菱有新的网络出来,相对来说这个模块用的少了。
16-06-18 23:07
6楼
该帖内容不符合相关规定!
16-06-19 07:17
楼主要是真的需要免费送你一个,私信给我好啦?省的管理员删帖又扣分。我的这这个确实没有用。发帖一旦牵扯到钱管理人员删帖又扣分。郁闷!技术问题还是去设备本公司网站好啦?灌水就来本论坛。