登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:台达VFD-M系列遇到多例了不定时偷停
点击:2360 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
1053287355
经过1小时反复试验,感觉是CPU重启了,应为有时候继电器会重新吸合,调出直流电压540V正常
16-06-19 18:06
11楼
编辑
引用
管理
1053287355
咸老师说的这些故障我都仔细去排除了,没有解决,干脆也换了CPU板和面板还是一样的情况,这可如何是好,这个问题困扰着广大变频器维修者,而这个故障我一年就遇到5个可见具有一定通病!全国范围内将会给多少人造成损失啊,M系列不稳定的一款机器,市场保有量很大我们还是想把它搞清楚不让资源浪费掉!
16-06-19 18:10
12楼
编辑
引用
管理
1053287355
我连环换了2个CPU板和面板,基本排除CPU方面的问题,记得当时通直流电试机时是启动了,好像没停机的,难道与主电容有关,我更换试试再来分享!
16-06-19 18:13
13楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
M系列因为属于简易版,材料与线路设计均没有B系列好,早就停用了
16-06-19 18:42
14楼
编辑
引用
管理
goldage
虽然是简易版,但是小机器用量很大的,当然可以国产替换
16-06-19 20:58
15楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
换滤波电容试试。
16-06-19 23:14
16楼
编辑
引用
管理
1053287355
今有研究另一台偷停现象,反复试机发现,电源不稳会造成这故障,开关电源电压一会儿高一会儿正常!
16-06-20 14:17
17楼
编辑
引用
管理
1053287355
换完无效
16-06-20 20:30
18楼
编辑
引用
管理
1053287355
更换5V大电容,试2天再说!但是另一台开关电源电压很稳定,且换了滤波电容一样启动不到10秒就停,不报警
16-06-20 20:32
19楼
编辑
引用
管理
誉强变频
更换开关电源18v稳压管
16-06-29 10:46
上一页