主题:求助 FX3U 16MT/ES-A 开机BATT亮 ERROR闪烁了 6402参数错误
点击:3664 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
zhangjuno0
开始电池灯一直亮 换了个电池 还是一样 拆开看了哈 什么也没有动 装上就 ERROR了
16-06-12 18:41
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
联机试一下;
16-06-12 18:53
2楼
编辑
引用
管理
zhangjuno0
我联机 显示 6402 参数错误
16-06-12 19:13
3楼
编辑
引用
管理
zhangjuno0
我联机 显示 6402 参数错误 读取不了PLC里面的东西 出错 请教版主 是不是要清空复位
16-06-12 19:15
4楼
编辑
引用
管理
zhangjuno0
USB编程电缆 和PLC之间 通讯可以连接
16-06-12 19:17
5楼
编辑
引用
管理
919355607
要通着电来换电池 是不是拿开电池时间太长了
16-06-12 19:17
6楼
编辑
引用
管理
zhangjuno0
有可能 本来这PLC 有问题 电池灯换新电池都是亮的 我拆开看了会
16-06-12 19:19
7楼
编辑
引用
管理
zhangjuno0
请教师傅们 这问题怎么解决 啊
16-06-12 19:21
8楼
编辑
引用
管理
hwl123
6402报警就是内存容量设定错误。
16-06-12 20:26
9楼
编辑
引用
管理
zhangjuno0
我清除PLC内存 故障解决了 还是业务不熟 谢谢大家