wssmzh123
一个系统有多台伺服驱动器,电源线连在一起共用一个漏电开关可以吗,还是每个配一个开关。另外,这么多伺服驱动器放在一块会不会有干扰,必须装滤波器吗?
16-06-12 16:06
1楼
编辑
引用
管理
FORELF
伺服都是公用主电源的,极少见到分别给电源的。进口的系统一般都配电抗器,但是没配滤波器。
16-06-12 20:02
2楼
编辑
引用
管理
osp321
一起供电就可以
16-06-12 20:48
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
伺服不会互相干扰,倒是变频器会对伺服进行干扰。
16-06-12 20:58
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
伺服驱动器公用电源即可
16-06-12 21:05
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
伺服和变频器在硬件电路上是一类的,就是控制器不同,驱动电路都一样。也得变频调压实现对交流伺服电机的驱动。所以干扰也会有。做好了防护,才能可靠运行。
16-06-12 21:08
6楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
公用就行,不像变频器还会污染上行电。
16-06-13 13:18
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有条件还是滤波器加上;
16-06-13 15:01
8楼
编辑
引用
管理
919355607
总电用一个漏电开头 每一个驱动加一个滤波器
16-06-13 15:29
9楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
可以共用一个空气开关。