做的是通用星三角启停电路
因放线时没做线标 KM上接的是 U2 V1 W1 KM三角接的是 W2 U1 V2
通电发现星形有缺相的感觉 三角形会很大电流
换会 KM U1 V1 W1 KM三角形 W2 U2 V2 后正常
没想明白为什么?
点击:1939 回复:16
引用 XuFengWY 在 2016/6/9 21:54:48 发言【内容省略】
三角形是头尾相接,你接错的话线圈会短路。由于电感作用,可能不会跳闸电流很大