主题:西门子420变频器7.5KW的,上电交替显示A0503和F0052
点击:3126 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
705335748
我有个也这毛病,存储器数据重新写过
16-07-26 16:35
11楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
R0026=0,一定就是24C02存储芯片数据丢失么?
那可不一定哦,再查R0200、R0201是否有数据,是否相等?
http://m.gkong.com/bbs/427833.ashx
16-07-27 07:14
12楼
编辑
引用
管理
syhqx
存储器数据怎么重新写呢?求教,谢谢。
21-08-06 15:49
13楼
编辑
引用
管理
lywqj
存储芯片拆下来,把数据用编程器写入芯片