主题:西门子420变频器7.5KW的,上电交替显示A0503和F0052
点击:3126 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
918992542
西门子420变频器,上电交替显示A0503和F0052,是什么原因
最后修改:
2016/6/8 9:09:51
16-06-08 09:06
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
交替显示什么内容???
16-06-08 09:08
2楼
编辑
引用
管理
918992542
A0503和F0052
16-06-08 09:11
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
欠压,功率组件故障,看一下母线电压r0026显示多少?测模块是否坏?
16-06-08 10:32
4楼
编辑
引用
管理
918992542
r0026参数显示0,测量正负电压有530V,模块是好的
16-06-08 19:50
5楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
没存储器数据了
16-06-17 17:06
6楼
编辑
引用
管理
918992542
大侠你有这个参数数据吗,
16-06-17 20:08
7楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
我也不知道,好像有吧
16-06-18 08:14
8楼
编辑
引用
管理
918992542
能不能发一份给我,谢谢
16-06-18 08:26
9楼
编辑
引用
管理
705335748
电压检测电路有图纸吗
存储器数据我有