刚才用台达的PLC(用ISPsoft),发现一大堆问题,有些问题很奇葩,忍不住吐槽一下.
1\局部变量定义后,一定要先编译,如果不编译就直接保存文件,局部变量全部失效.
如果程序写得多就苦B了,变量要重新定做过.
2\SFC图很不完善,会出现一大堆想不想不到的问题,我试过在S0中写
Ld m1000 out m256
Ld m1000 tmr t0 20
第二条指令不执行,后来我把第一第二条指令调个位置,竟然又好了.所以这个SFC图
还是尽量不要用,用步进指令吧.三菱的SFC图很稳定,不会出现这种情况.此外还不支持
MPS等堆栈指令.
3\程序有问题时,编译不会报警,下载时也不报警,到上机运行时,当程序运行到该问题点时直接
死机.比如我之前在SFC用了堆栈指令,就是这种情况.这种情况真的难查找.
以上是我的使用情况,各位网友也发表一下看法.