904970507
最近碰见两起一样的故障,佳乐7000系列的,用端子来控制,启动后就不能再停止,必须要断掉电源才行,重新送电启动后又是这种情况,换块主板才解决问题。这情况太恐怖了,就像行驶中的汽车没有了刹车。别的牌子有这种情况吗?
最后修改:
2016/6/6 12:34:57
16-06-06 12:34
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
是不是设置
没有遇到过
16-06-06 13:30
2楼
编辑
引用
管理
guodong-ohl
没听说过!
16-06-06 13:38
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
你换主板才好,不就是主板出问题了吗?
16-06-06 13:39
4楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
停车端子坏了吧
16-06-06 13:46
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
支持变频器运行的两个基础信号源,请认真的检视一遍。
当不能停车的时候,调整频率信号为0以后,变频器会是什么状态。
当不能停车的时候,断开变频器的端子运行信号(正转或者反转输入端口),变频器又会是什么状态。
16-06-06 14:06
6楼
编辑
引用
管理
275891330
这种还没有越到过,只有在三线制的时候点动下就可以,要停止的话得把停止端子断开下才行,如果是二线制控制应该不会停不下来,可以参数初始化一下看看会不会好的
16-06-06 16:02
7楼
编辑
引用
管理
qd
楼主有没有检查一下参数对不对
16-06-06 16:06
8楼
编辑
引用
管理
kazefsh
是不是三线控制的。
16-06-06 19:12
9楼
编辑
引用
管理
gk_0
是几线制没有搞清楚吧
16-06-06 19:14