登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:求帮助FX3U-CCLINK-M

点击:1124 回复:5

现在在做FX3U-CCLINK-M通讯,用4块远程I/O站,编好通讯后下载到PLC中一切都正常,但是重新上电后LEER显示灯一直在闪烁,通讯不正常,为什么?
16-06-05 14:31
能不能读出错误的代码?
16-06-05 15:50
独处代码为1003
16-06-05 16:29
读出错误代码为1003!
16-06-05 16:31
你这错误代码是从哪里读出来的,这个CC-LINK模块的错误代码按16进制是B开头的
另外模块的29号缓冲区也可以读出错误的状态
16-06-05 19:13
是在PLC诊断中看出来的
16-06-05 19:25