主题:搞惨了,PLC断电后内部继电器M不能复位
点击:5883 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
sanlizml
差点手搞伤,PLC断电几分钟后,上电机器直接运行,乱动,监控发现,内部继电器自锁后断电不能复位,从没遇见这样的问题,以前一般用晶体管的,这次用混合型的,有关系吗?用了好几年信捷了,还从没遇见过,问供应商也说不出所以然,信捷客服也没人接电话,后天答应客户交机器,怎么办?有没有以前遇到过这种现象的朋友,PLC初始化了,所有断电保持区域也清除了,型号:XC3-32RT-E
16-06-04 16:50
1楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
上电先复位一下
16-06-04 16:55
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
开机运行做个初始化批量复位程序。
16-06-04 17:02
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
排除程序问题就是质量问题,退换货啊
16-06-04 17:19
4楼
编辑
引用
管理
秀空
是不是可以设置停电保持区。
16-06-04 17:22
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
停电保存区域会保存停电前数据,非保存区数据随机且一般是0,其实这个问题三菱AB西门子都是如此滴,楼主难道不知道程序第一步初始化??
16-06-04 17:28
6楼
编辑
引用
管理
qd
有同型号的先换台试试看
16-06-04 17:30
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是内部软继电器不能复位吗?则可以照2楼等的方法试试。
16-06-04 17:43
8楼
编辑
引用
管理
sanlizml
谢谢,有道理
16-06-04 17:53
9楼
编辑
引用
管理
sanlizml
非常感谢,已经做了个初始化复位程序
16-06-04 17:55