登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子s7-200 哪位大神帮看看错误出在哪里 为什么程序编译不了
点击:2373 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
304445692
哪位大神帮看看错误出在哪里 为什么程序编译不了
16-06-04 11:15
1楼
编辑
引用
管理
litianxi
第三行起另放一个网络。第三行的I0.3是不是要和T37换个位置?
16-06-04 11:27
2楼
编辑
引用
管理
卢学斌
一个网络里只能有一个线圈输出。
16-06-04 11:38
3楼
编辑
引用
管理
329345277
西门子一个网络就是一个互联的语句段,相互不连那就的另一个网络了。
一个网络至于输出多少个线圈,理论上应该是随你意的,但受程序大小及硬件约束
最后修改:
2016/6/4 12:14:41
16-06-04 12:13
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
分成二个网络就OK了;
16-06-04 12:48
5楼
编辑
引用
管理
zqy54271
加入启使点就行
16-06-04 15:30
6楼
编辑
引用
管理
zqy54271
在开始端加入1个总接
点即可本来我想传个图,但电脑
最后修改:
2016/6/4 15:41:28
16-06-04 15:33
7楼
编辑
引用
管理
gk_0
看来是第一次用西门子的,一个网络只能有一段程序
16-06-04 15:48
8楼
编辑
引用
管理
gzlsj
折成两个网络
16-06-04 17:30
9楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
200的软件编程还是较受限制的
16-06-04 20:39
上一页
下一页
工控新闻
第十四届中国创新创业大赛工业智能体专业赛|和利时发布两项揭榜挂帅赛题
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
雷赛智能:2025年半年度归母净利润同比增长2.22%
工信部:国家级制造业创新中心达33家
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
德国7月工业产出三月来首度回升 低迷制造业Q3现转机
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
更多新闻资讯