主题:问题有点饶,加热管接法问题

点击:4858 回复:40

引用 kdrjl 在 2016/6/5 15:11:15 发言【内容省略】

你想想看,过零触发相当于全功率加上,或全功率切断,电源电压会有几伏甚至十几伏的变化。这样对电压比较敏感的日光灯等电器就会有问题了。我做过一次二十几台电炉的,车间灯闪得受不了。最后只有改为移相触发。
16-06-05 18:04
哦,功率太大负载太重导致的对电网冲击。
16-06-05 19:00

引用 kdrjl 在 2016/6/5 19:00:48 发言【内容省略】

对的。过零触发我觉得只适合小功率电器。
16-06-05 20:06
是吧,其实就是220V加热管分别接到ABC三相上。
16-06-05 21:45
期待你的贴子,让大家学习学习
16-06-05 22:04
现在市场上加热管质量不敢恭维,时间稍长,对壳、相与相放电、击穿,有的直接断裂进水
16-06-06 20:35
该用户被锁定!
16-12-22 15:20
16平.185平、46A、30KW
16-12-23 13:56
改下线路,每组炉子,分成三根一组,断一相还能用,共五组,这样就不存在断一根后造成三相不平衡烧其它加热管了。也不用加零线。
16-12-23 15:52

引用 740581960 在 2016/6/4 21:06:56 发言【内容省略】

三相线是10平方,零线是50平方的吗?
16-12-23 22:47