主题:求助:40000KVA变压器
点击:1113 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
x66jg
40000KVA变压器,上节油箱和下节油箱等电位连线电流异常,高达150A,请问是什么原因?有什么好的解决办法?
16-06-02 20:09
1楼
编辑
引用
管理
243604901
没见过这么大的变压器,楼主上个图让大家见识一下
16-06-02 21:03
2楼
编辑
引用
管理
x66jg
有啊,图暂时没有,还有63000KVA的呢
16-06-02 21:45
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
x66jg
在 2016/6/2 21:45:46 发言
【内容省略】
还有315MW的大型变压器哇
16-06-02 22:04
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
也没见过大变压器,不知是哪个电压等级的;此现象不知与感应电压等有无关系。
16-06-03 10:29
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
太大个了,想象不出什么模样来啊。
16-06-03 10:42
6楼
编辑
引用
管理
877476825
不知道,瞎猜。接地不良?
16-06-03 10:53
7楼
编辑
引用
管理
1522615606
感应电?不知道对不对
16-06-03 13:48
8楼
编辑
引用
管理
yjk2289
想象不出40000KVA变压器,有多大?
16-06-03 15:48
9楼
编辑
引用
管理
牧羊翁
涡流造成的环流吧