主题:【话题】电机变频运行温度高,查到原因让人大跌眼镜(20160601)

点击:5568 回复:81

原电机是三角形界限的。
16-05-30 20:53
我想知道出厂错误的话,怎么运行了许久才出现问题,难道出现问题真没有一点的声音和震动的异常么
16-05-30 21:08
没运行过
16-05-30 22:07
楼主:三角变成星形运行,电流你们不看吗?若负载不变,电流早超了啊!变频过载竟然不跳?
16-05-30 23:45
楼主把载波频率调小,这样只能让电机发热更加严重,有的电机会发出明显的啸声,所以电机温度高,可以适当提高载波频率,只要变频器不受影响,载波频率可以设置高一些!
16-05-30 23:57

引用 lin71664 在 2016/5/30 23:45:04 发言【内容省略】

请看19楼,有你要的数据
16-05-31 00:09

引用 lin71664 在 2016/5/30 23:57:39 发言【内容省略】

呵呵,是我搞反了,谢谢指点
最后修改:2016/5/31 7:54:41
16-05-31 00:12
讲道理,这柜子做的真够丑的。
16-05-31 09:37
不但丑,而且连一次线都没接对
16-05-31 12:37

引用 243604901 在 2016/5/31 0:12:30 发言【内容省略】

也许你没有搞反,大多数变频器手册上都说如果现场噪音大于变频噪音可以适当降低载频,这样电机的温升会变小。