主题:一朋友说他的泵变频运行发热
点击:1125 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
243604901
变频运行发热,但工频运行没有问题。
电机是普通电机18.5KW
我想把载波频率调低点,不知道有作用没?
实在不行是不是就得加输出电抗器了?
16-05-27 22:30
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你可以外加散热风扇比较简单
16-05-27 23:13
2楼
编辑
引用
管理
坏男孩
运行频率低于30HZ最好加风扇散热。
16-05-28 05:36
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
你变频运行是什么频率段?
16-05-28 08:17
4楼
编辑
引用
管理
led_dalian
我也觉得您应该加个散热风扇
16-05-28 08:31
5楼
编辑
引用
管理
877476825
转速比较低吧?
16-05-28 08:31
6楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
变频器的风扇都转吗?
16-05-28 09:30
7楼
编辑
引用
管理
gf2003129
频率多少呀,太低的话得加风扇冷却
16-05-28 09:41
8楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
发热,就要看电流,电压多少?
16-05-28 10:15
9楼
编辑
引用
管理
光
电机转速慢 散热风扇 基本不起作用
16-05-28 10:28