主题:富士变频器设置问题

点击:1289 回复:15

外部电位器调速怎样搞定?
附件 1464041137754.jpg
附件 1464041180263.jpg
附件 1464041207008.jpg
附件 1464041283363.jpg
请大侠们分析一下,接上电位器数秒后变频报警,说内部过热!这是怎么回事!
附件 1464041631164.jpg
附件 1464126801847.jpg
最后修改:2016/5/25 5:53:48
16-05-24 06:11
接电位器与变频器内部过热会有联系???
16-05-24 09:48
电位器接线错误,11,模拟地,12,电位器中间滑臂点,13,DC10v。  你的电位器最外点为滑臂点。   当11与13短路将会报OH2
16-05-24 17:02
这种电位器尾部那个才是中间抽头,别搞错了;
16-05-24 17:40
应该不是电位器的问题,改成面板试一下
16-05-24 20:39

引用 海边渔翁 在 2016/5/24 20:39:21 发言【内容省略】

面板调节能搞定,设置为面板启动即可!操作工要求做成外部电位器调速的,因为另两套设备均电位器外部调速,操作简单方便!
16-05-24 21:22

引用 caojun478 在 2016/5/24 17:02:41 发言【内容省略】

13接外部正10v吗?那么电位器的第三根引线怎样接呢!?
16-05-24 21:26

dlr

给个接线图,这很直观了。
附件 Snap10.jpg
16-05-24 22:37

引用 ZCMY 在 2016/5/24 9:48:11 发言【内容省略】

报警OH3,中文显示变频器内过热!
16-05-25 05:55
哪位富士变频高手指教一下,报警OH3怎么处理!谢谢了!
16-05-25 05:58