灯亮没输出就是有故障了。
16-05-23 20:43
万用表测量
确认灯还是点位坏了!
16-05-23 21:52
不管是内部继电器或者输出三极管坏了,LZ都不能修,厂家也不会给修的,最多给你换IO板子。
如果是继电器输出的,自己还能修修。
PLC输出类型?
最好自己写个简单的开关程序
ld m8013 out y**这样,看那个Y**灯是否闪烁,不闪烁,PLC硬件故障,几乎不能修(厂家也不会给修的
闪烁的话:
1,继电器,
听有没有继电器吸合放开的声音。
,通电用万用表测下y**和COM 通不通就行了。
2,晶体管的,记得分两种了吧。。
看图,外接一个电源+一个小负载(比如接一个小继电器)就可以测试了
3,晶闸管啥的?我没见过。一般都是继电器输出外面加中继小继电器保护PLC触点~~哈哈哈。。。
附件 1.jpg
最后修改:2016/5/23 23:24:30
16-05-23 23:20
量量公共点对这个点的电压,灯亮不代表就有输出电压
16-05-24 07:39
灯亮了没有输出电压,是不是点坏了,plc是继电器输出的
16-05-24 09:19
我只是想求证三菱plc程序中,有没有这样控制的,就是能输出点的灯亮而实际上还没输出,在等一个条件满足了才能真正输出
16-05-24 09:23

引用 1946971453 在 2016/5/24 9:23:24 发言【内容省略】

简单地说:三菱不会这么玩你,PLC换了吧
16-05-24 13:38
见到过不少这种现象,都是输出点坏了。继电器输出型的,自己换过不少小继电器
16-05-24 20:12